Ребята, помогите! Может. у кого есть схема на UPS Powercom WAR 600A ?

SkyGateNet, Openbox 800
Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36
Шаринг НТВ+Украина
-------------------
Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

nikpmu, посмотрите здесь, вроде от него

Спасибо. но то платные архивы :rolleyes: и толком не понятно, что там... Я там уже искал. На мониторе есть, но скачать не дают. Не являюсь участником форума там... А как им стать - непонятно - не могу ни сообщение написать. не тему создать...

Если у кого возможность есть, помогите по ентой ссылке скачать, пожалуйста: http://monitor.net.ru/forum/powercom-bnt-4...nload-3841.html

Проблема с UPS такая: на минусовом выводе аккумулятора горят предохранители. Нужно найти причину - схемы нема, ручками её прорисовывать времени пока нету... Может и придется, наверное... :wacko:

Изменено пользователем nikpmu

SkyGateNet, Openbox 800
Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36
Шаринг НТВ+Украина
-------------------
Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

nikpmu

Проблема с UPS такая: на минусовом выводе аккумулятора горят предохранители.

Горят скорее всего из-за того что пробиты ключи генератора ( транзисторы ) - стоят на радиаторах, обычно их 4 штуки
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Большое спасибо за помощь!!!!

SkyGateNet, Openbox 800
Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36
Шаринг НТВ+Украина
-------------------
Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Починил сегодня. Действительно, накрылся один из транзисторов генератора. Задержка за запчастями была. Оказывается в Харькове на Героев Труда (радиорынок) в дефиците IRF3205. Нашел с трудом. Еще раз спасибо за схему и дельные советы! (В данном UPS их 2 штуки - генератор на 2-х полевиках IRF3205 собран ).

Изменено пользователем nikpmu

SkyGateNet, Openbox 800
Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36
Шаринг НТВ+Украина
-------------------
Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Mustek PowerMust 800 USB

Не подает признаков жизни. Причина - дохлый (раздутый и потрескавшийся) аккумулятор. Хотя в инструкции написано, что неисправность индицируется светодиодами. Но на практике девайс просто "ушел в себя". После замены аккумулятора 12В 9 Ah, UPS заработал.

SkyGateNet, Openbox 800
Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36
Шаринг НТВ+Украина
-------------------
Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь