nikpmu Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Ребята, помогите! Может. у кого есть схема на UPS Powercom WAR 600A ? SkyGateNet, Openbox 800Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36Шаринг НТВ+Украина-------------------Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satus Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 nikpmu, посмотрите здесь, вроде от него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikpmu Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) nikpmu, посмотрите здесь, вроде от негоСпасибо. но то платные архивы :rolleyes: и толком не понятно, что там... Я там уже искал. На мониторе есть, но скачать не дают. Не являюсь участником форума там... А как им стать - непонятно - не могу ни сообщение написать. не тему создать... Если у кого возможность есть, помогите по ентой ссылке скачать, пожалуйста: http://monitor.net.ru/forum/powercom-bnt-4...nload-3841.html Проблема с UPS такая: на минусовом выводе аккумулятора горят предохранители. Нужно найти причину - схемы нема, ручками её прорисовывать времени пока нету... Может и придется, наверное... :wacko: Изменено 17 мая, 2011 пользователем nikpmu SkyGateNet, Openbox 800Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36Шаринг НТВ+Украина-------------------Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pgvas Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Вот держи http://ifolder.ru/23583636 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geroy Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 nikpmu Проблема с UPS такая: на минусовом выводе аккумулятора горят предохранители.Горят скорее всего из-за того что пробиты ключи генератора ( транзисторы ) - стоят на радиаторах, обычно их 4 штуки https://t.me/+2iVuMrOVV4Q4YWNi Коротко об IPTV - https://ott-iptv-connect.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikpmu Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Большое спасибо за помощь!!!! SkyGateNet, Openbox 800Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36Шаринг НТВ+Украина-------------------Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikpmu Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) Починил сегодня. Действительно, накрылся один из транзисторов генератора. Задержка за запчастями была. Оказывается в Харькове на Героев Труда (радиорынок) в дефиците IRF3205. Нашел с трудом. Еще раз спасибо за схему и дельные советы! (В данном UPS их 2 штуки - генератор на 2-х полевиках IRF3205 собран ). Изменено 23 мая, 2011 пользователем nikpmu SkyGateNet, Openbox 800Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36Шаринг НТВ+Украина-------------------Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikpmu Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Mustek PowerMust 800 USB Не подает признаков жизни. Причина - дохлый (раздутый и потрескавшийся) аккумулятор. Хотя в инструкции написано, что неисправность индицируется светодиодами. Но на практике девайс просто "ушел в себя". После замены аккумулятора 12В 9 Ah, UPS заработал. SkyGateNet, Openbox 800Amos, Hotbird, Sirius, Eutelsat 36Шаринг НТВ+Украина-------------------Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой парашют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться